Читаю опять ваш диалог. Анекдот какой-то выходит, а суть наверное на поверхности.
1. Попробовать проверить по отдельности каждый модуль при помощи конвертера USB-RS485 и программы Modbus Pool или подобной.
2. Если все модули по отдельности отвечают, то подключать по одному в шину ПЛК, анализируя что происходит. Один модуль заработал, цепляем следующий.
Иногда приходилось разносить адреса 10,20,30,40 - чтоб работало...необъяснимо все это.
3. Попробовать шину подключить не к ПЛК, а к конвертеру. Запустить ОПС попробовать опросить все эти модули.
Рано или поздно, если таким вполне логичным способом делить проблемы пополам - можно докопаться до ошибки.
Про тип материала провода: мы все опираемся на свой опыт и в моей практике было, что заменив сталистую витую пару на медь - начало работать.