Цитата Сообщение от Лапин Юрий Посмотреть сообщение
Добрый день.
ТРМ132М: посмотрите параметр "Общее --> Время ост.". В этом параметре задается время пропажи питания, ПО ИСТЕЧЕНИИ которого контроллер перейдет в Останов, если питание не будет восстановлено. Однако максимум можно задать сутки (23:59:59). При этом следует проверить батарейку в контроллере. Если она села, то часы и настройки в контроллере при отключении питания собьются и "Время ост." нормально не будет работать.
ТРМ232М: данный контроллер самостоятельно возвращается в тот режим, в котором он был до отключения питания. Если такое не происходит, следует проверить напряжение батарейки.
Спасибо, разобрался. Когда долго не сталкиваешься с контроллером, забываешь настройки. Почему-то у меня стоял тег АНР Контур 1 - Да. И из-за этого он переходил в автонастройку. Непонятно только почему он так переключился с "нет" на "Да", но главное что все работает.