Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48

Тема: Индикация на СП 307

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    Question Индикация на СП 307

    Добрый день.
    Может кому-то покажется слишком банально но я в этом деле новенький и не могу разобраться.
    Имеется СП307 и МВ210-101. Необходимо вывести индикацию на СП 307 (красный/зеленый индикатор) при режиме работы МВ210-101 "сухой контакт" на некоторых входах (замкнуто - зеленый, разомкнуто - красный). При конфигурировании индикатора в СП 307-Р имею регистры 0х, 1х, 4х, регистра для чтения (3х) нет в индикаторе. Помогите решить данный вопрос.
    ПС:
    Проверку работы сухого контакта осуществляю через он-лайн эмуляцию в Конфигураторе ОВЕН СП300.
    Для проверки связи вывел показания напряжения внутренней батареи и значения float на первом входе.
    СП307.JPG

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,513

    По умолчанию

    DKE
    Организуйте регистр WORD для статуса индикаторов. Присваивание значений битам регистра делайте через точку - Имя_регистра<точка>бит. В панели в свойствах индикатора на изменение цвета\статуса читаете нужный бит этого регистра.
    Например
    Status.0:=Contact_0;
    Status.1:=Contact_1;
    ..
    Status.15:=Contact_15;
    Где Status - регистр WORD в порту для панели, Contact_xx - контролируемые биты.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 09.11.2020 в 09:58.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Спасибо большое! Очень помогли

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Не хочу плодить темы.
    Такой момент, СП307-Р и МВ2110-101 подключены в одну сеть предприятия и тут вопрос, бывает что сетка перезагружается а связь по Modbus TCP не восстанавливается между СП307-Р и МВ2110-101 до перезагрузки СП307-Р.
    Как можно решить данную проблему?
    ПС:
    Я новичок в этом деле

  6. #6

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте такие настройки обмена задать:

    1533209201444.png
    Задал настройки обмена, параметры при подключении отображаются новые но хочу сделать индикацию состояния подключения и попытался привязаться к замкнутому "сухому контакту" на МВ 210 и при отключении статус остается неизменными (горит зеленым) но по факту кабель физически отключен.
    Последний раз редактировалось DKE; 10.11.2020 в 09:43.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Задал настройки обмена, параметры при подключении отображаются новые но хочу сделать индикацию состояния подключения и попытался привязаться к замкнутому "сухому контакту" на МВ 210 и при отключении статус остается неизменными (горит зеленым) но по факту кабель физически отключен.
    Индикацию ошибок связи лучше сделать через системные биты/регистры (см. в РП).

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Пробовал использовать PSB54 (СП 307) для получения информации но при отключении ничего не изменяется

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Пробовал использовать PSB54 (СП 307) для получения информации но при отключении ничего не изменяется
    Там надо подождать, пока все попытки опроса закончатся неудачей - это 2.5 минуты, если настройки по скрину выше сделаны.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикация у ПР200
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:10
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 17:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •