Цитата Сообщение от Виталий Попович Посмотреть сообщение
..Есть следующая система: шкаф управления на базе ПЧ и глубинным насосом, который установлен на расстоянии около 100 м. Возле шкафа установлен датчик давления . Система стабилизирует и поддерживает заданное давление при помощи ПИД - регулятора. Но. После 2-х недель работы показания датчика начинают плыть вниз. Например система показывает, что давление в норме, хотя механические манометры показывают давление ниже. И разница между показаниями растет. При осмотре было установлено что датчик начал показывать вместо минимум 4 мА - 2 мА(или 1 вольт). На лицо деградация датчика. Подскажите пожалуйста, стыкался ли кто-то с подобным явлением и как Вы с этим боролись. Спасибо.
Чем танцы с бубеном кончились? На АСУТП-форуме надавали советов, и.. молчок!
Спрошу тут для проформы..
1. датчик Вика? Где стоит: за обратным клапаном или как?
2. ПЧ как зовется?
3. Фильтры для очистки воды присутствуют? Если да, каким устройством переключаются режим фильтрация-промывка?
4. Деградацию датчика смотрели по уровню напряжения на аналоговом входе ПЧ, отсоединив датчик от трубы, измерив предварительно сопротивление аналогового входа ПЧ? Питание датчика смотрели осциллографом?