Посмотрите Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic.
шаблон СИ30 подойдет?
Появилась потребность сделать вот так:
Конвертер.JPG
Я правильно понимаю, что при таком включении "в разрыв" на выходе AO2 никаких дополнительных резисторов и питания не требуется?
Sulfur с чего вы взяли что не нужно питание и сопрот ?
melky
Датчик питается от входа ПЛК Сименс напрямую, без всяких других канделябров. На схеме показано физическое электрическое подключение. Следовательно питание уже есть. Балластные резисторы уже внутри ПЛК. Примерно так я рассуждаю.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
В мануале нарисовано:
111111.png
Про дополнительные резисторы, и прочую мишуру сказано только
Ни схем подключений, ни номиналов дополнительной мишуры. В общем, нет ясного и четкого понимания правильного подключения, во всяком случае у меня. Не хотелось бы спалить датчик, который стОт как десяток ПРок.В качестве внешнего источника питания для подключенных активных датчиков может быть
использован встроенный в прибор источник 24 В.
Sulfur активный датчик предполагает подключение питания 24В на отдельные клеммы датчика. Если у датчика всего два провода + и - то соответственно требуется внешнее питание и подключение как обычно. Минус БП на СОМ аналогового входа, Плюс БП на Плюс датчика, Минус датчика на вход измерения.
Так как встроенного питания как у Сименс нет в ПР200 непосредственно на аналоговом входе, так как входы универсальные, могут измерять и напряжение и сопротивление.
з.ы. хотя мне не совсем понятно, если входы ПР переключаются перемычками, кроме программы, почему было не сделать варианты и так и сяк ?
У меня мало опыта подключения токовых датчиков "как обычно", в основном работаю с дискретными (в том числе и цифровыми), напряжения, термопары, термосопротивления. Поэтому и вопросы.и подключение как обычно.
Я беру встроенный в ПР выход питания, подключаю как описано, без всяких дополнительных шунтов\резисторов? Если вдруг случится замыкание в кабеле, БП уйдет в защиту?Минус БП на СОМ аналогового входа, Плюс БП на Плюс датчика, Минус датчика на вход измерения.