Показано с 1 по 10 из 29

Тема: ПР-200.220.5.2.0 - DI входы считают "лишние" срабатывания

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #20

    По умолчанию

    Раз уж тут я сетовал на ПР200, что он якобы "неправильно" считает срабатывания, то считаю нужным расставить точки на "i".

    ПР200 - отличное устройство! Работает как должно работать.

    Дело оказалось не в помехах и не в дребезге контактов - если они и есть, то ПР200 успешно их фильтрует на уровне железа.
    Дело оказалось в неправильной работе механического реле давления.
    Суть такова - в результате некоторых факторов, механическое реле давления давало еще 1 короткое замыкание контактов уже после отключения по достижению требуемого давления.
    Это удалось выявить благодаря ПР200 и исправить настройки системы.
    Последний раз редактировалось K123; 05.11.2020 в 09:22.