Цитата Сообщение от bubaeshka Посмотреть сообщение
Как вы можете заметить, все три проекта на моём производстве, где используются ПР200, не имеют никакого другого исполнения, кроме как щитового.

"P.S. Сейчас для крепления ПР200 в дверцу можно использовать наши защитные крышки MT-WPC8 и MT-WPC12: https://meyertec.owen.ru/product/mt_wpc8" - УГ какое-то убогое.

p.s Аааа, это просто крышка для повышения IP, дин рейка и типа два болта. Ну тогда нормально. Не сразу понял как это ставится. Всё равно не очень удобно, через крышку хуже видно, чтобы добраться до кнопок - надо открыть. IP54 морды на ПР200 достаточно, да даже текущего IP достаточно. Надо IP67, можно купить это УГ. Для пресса бы как раз было наверное. Третий год работает кстати. За всё это время пришлось один раз перезалить программу. Раз пять была ситуация с полным сбросом настроек (энергонезависимых переменных). А так нормально - не жалуются.
Ну не знаю wpc8 вполне себе удобный корпус. Я его постоянно применяю. Не нужна дверца -удалите! Но это гораздо удобнее чем винтами отжимать к отверстию в щите. И обслуживать проще - открутить 2 винта и снять по вместе с динрейкой.

Кстати, Андрей Посохов, в цитате этого человека тоже есть упоминание о слете эсппзу, требующего перезаливки программы, о котором я писал применительно к ипп120