п7 часть 3
Сушильная камера для древесины, экспериментальная.
IMG_0376.JPG
IMG_0378.JPG
Здесь ПР200 управляет реверсом двигателей. В данном случае используется один интерфейс RS485, но были идеи использовать управление полностью от ПР200, то есть зацепить все вторичные приборы на первый порт, а второй уже пустить в СКАДУ. Всё управление сушкой сделано в СКАДе. Вот здесь кнопки ПУСК/СТОП нажимаются раз в три тысячи лет. Зачем мне их городить? Но я не могу использовать кнопки ПР. Управление пускателями от ПР, был бы выход типа К - поставил бы реле. А так, кто знает, когда встроенные в ПР реле сдохнут. Реверс каждые 3 часа. Работает сутками. Кроме того ПР, через аналоговый вход забирает данные о положении задвижки (кран с приводом) и отправляет данные в скаду для контроля. Была идея выкинуть ТРМ 212, и пустить управление на кран с приводом от ПР (благо аналоговый выход есть). Я это к чему, выкидывать аналоговые вход/выход из ПР200 нельзя!