Показано с 1 по 10 из 17

Тема: МУ210 как реализовать ШИМ по выходу

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Параметр "Коэффициент заполнения ШИМ" указан в UINT;
    потратил день, пока не работает... поставил параметр ШИМ (период) - 4000, коэфф заполнения привязал к переменной с выхода пид (Y*10) с переводом в UINT переменную.
    а в конфигураторе блока МУ210 нужно что-нибудь настраивать? - указал тип сигнала - ШИМ, и прописал период 4000 - остальные параметры ШИМ в конфигураторе нужно прописывать?

  2. #2

    По умолчанию

    Вложение 51701
    вот такие параметры в конфигураторе