Д-тригер поставил для отсчёта точного интервала времени, что задан, тем более для таймера с паузой это актуально, каждая пауза может вносить погрешность до одной секунды!
Второй счётчик, я уже писал об этом, предназначен для вывода прямого отсчёта времени, можно выводить разность между уставкой и текущим значением первого счётчика, как у Вас, но тогда это сильно ограничивает макрос, я не могу подать на вход следующую уставку(это нарушит прямой отсчёт времени) до окончания отсчёта таймера, короче, придётся эту уставку запоминать в макросе, а так счётчик добавил и всё, я счёл, что так проще!





Сергей не сочтите за занудство, но у идеального варианта отсутствует отдельный дискретный выход окончания работы таймера, тот что имеется так-же по сути дублирует вход "пауза" -это так к слову, дорисовать под свои нужды конечно каждому не проблема. т. к. лично я посещаю этот сайт исключительно с целью обучения ОЛ, Вы безусловно и бесспорно один из тех людей кто владеет этим наверное в совершенстве.А теперь вопрос по существу , зачем Д триггер ? я о макросе на стр 10. только с целью синхронизации с тактом времени в данном случае секунд? . Если выложенный на 13 стр макрос Ваш то зачем там второй счетчик?С целью "зафиксировать" уставку для прямого отсчета на время работы таймера?
Ответить с цитированием