Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
Приветствую уважаемые форумчане!
Приобрел ПР200.24 залил в нее программу. Все работает. С дисплеем разобрался. С облаком тоже, кроме получения аварии. С этим вопросом попрошу Вас чуть позже помочь мне.

При сборке щита возник один вопрос из разряда "хорошо бы", а именно-для включения системы используется двухпозиционный выключатель, подключенный к аналоговому входу, работающему в дискретном режиме. Но в наличии есть очень симпатичная кнопка Старт-Стоп (2НО)без фиксации с LED индикатором. И есть два свободных входа. Подключил эту кнопу (вместо двухпозиционной) по схеме приведенной ниже. На входе AI1 Пуск на входе AI4 Стоп. Работает. Но как сделать, чтобы после отключения и повторного включения электричества в доме сохранить последнее положение, а именно Вкл. По такой схеме как я приложил все работает, но не сохраняется положение Вкл. Если в доме никого не окажется, то система будет отключена.
Возможно ли реализовать такое?

Снимок экрана (159).png

IMG_20201106_214715.jpg
Очень много вариантов, как один из них можно так:

Энергонезависимые T, SR и RS-триггеры!.PNG

Используемые переменные должны быть энергонезависимыми!