Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Баг или фича ТРМ151?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию О длине программ

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение

    Плюс ко всему, число шагов весьма ограничено в ТРМ151, и внедрять "холостые шаги" не удается.
    Для удлинения программы технолога предусмотрено такое средство, как шаг-соединитель. Этот шаг отличается от обычного шага только тем, что после его завершения программа технолога переходит не на следующий по номеру шаг, а на произвольный шаг, указанный пользователем. Шаг-соединитель создается так:
    1. Параметру "Тип шага" (St.ty) присваивается значение Conn. После этого становятся видимы параметры nU.Pr, nU.St . Эти параметры и определяют, с какой пары {Программа,Шаг} продолжится выполнение программы технолога.
    2. Параметрам nU.Pr, nU.St присваиваются желаемые значения.

    "Холостой" шаг также может быть сконфигурирован как шаг-соединитель.
    Пусть, например, нужно обеспечить запуск программы технолога из двух точек - с начала и из середины (Программа=1,Шаг=4). Тогда нужно сформировать два "холостых" шага: один обычный (Программа=1,Шаг=1)
    и один шаг-соединитель, занимающий, например,(Программа=2,Шаг=1), имеющий параметры nU.Pr=1, nU.St=4. Тогда первым рабочим шагом программы технолога будет шаг, занимающий(Программа=1,Шаг=2).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Фалеев Посмотреть сообщение
    Для удлинения программы технолога предусмотрено такое средство, как шаг-соединитель. Этот шаг отличается от обычного шага только тем, что после его завершения программа технолога переходит не на следующий по номеру шаг, а на произвольный шаг, указанный пользователем. ...
    ... "Холостой" шаг также может быть сконфигурирован как шаг-соединитель.... .
    Ну наверно можно так извращаться, и перед каждым шагом, дополнительно, понатыкать "холостых шагов" с переходом.
    Только как это объяснить заказчику, у которого больше чем 12 технологических программ. Мне и так пришлось сгруппировать их, часть в один прибор, часть в другой. Отдать одну программу или даже часть шагов под "холостые" очень накладно и не выполнимо местами...
    А перезаписывать через КОНФИГУРАТОР каждый день по двенадцать раз никто не будет.
    С уважением, По самые по...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •