Re ТРМ151
Вообще то ситуация, которую Вы описываете не стандартна для прибора ТРМ151. В случае когда у Вас значение параметра LF.LU не равно нулю (задана скорость роста уставки), рост начинается с текущего значения регулируемой величины.
Можно узнать что у Вас за прибор (номер прошивкки и модификация) и какие значения у параметров LF.LU и SP.LU.
Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 18.12.2006 в 10:00.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума