Показано с 1 по 10 из 237

Тема: ПР-200 Таймер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    У меня на сей счет иное мнение.Подкрепленное определенным опытом , повторюсь именно в тяжелых производственных условиях торгово- производственного и деревообрабатывающего предприятий.Возможно для бытовых целей это не очень актуально.
    В промышленности и условия потяжелее, и нагрузки помощнее, и надёжность требуется другая, это да. Поэтому для промышленности много всяких приколов придумали, например контакторы с электронным управлением, типа АББшных AF...Z. Да и для простых контакторов выпускают готовые RC-цепочки. Всё это, к слову, по довольно-таки несмешным ценам. В быту многие промышленные решения -- ненужная трата денег.

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ставить контакторы 20А 220В для управления соленоидами наверное не стоит. особенно без RС фильтра, нужно посмотреть параметры катушки, но сдается мне они нагружать будут выходы больше чем соленоиды.
    Хорошее замечание. В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Хорошее замечание. В конце концов, омроновские релюхи, установленные внутри ПР, должны 5А выдерживать (с индуктивной нагрузкой, конечно, меньше), а соленоиды всего-то 11ВА.
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/
    У меня 35вт 24VDC уже 4года отработали. С количеством включений-отключений по 300-500 раз за смену.
    TVS диоды или варисторы ставим, не забываем- а то ресурс намного уменьшится.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У меня 35вт 24VDC уже 4года отработали. С количеством включений-отключений по 300-500 раз за смену.
    Спасибо. В моем случае всего 3-4 включения в сутки
    TVS диоды или варисторы ставим, не забываем- а то ресурс намного уменьшится.
    Варисторы ставить даже в случае если блок питания ПР и все подключенные нагрузки запитаны от стабилизатора?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Спасибо. В моем случае всего 3-4 включения в сутки

    Варисторы ставить даже в случае если блок питания ПР и все подключенные нагрузки запитаны от стабилизатора?
    у Алексея Геннадьевича соленоид 24VDC ,у Вас переменка 220, это две большие разницы, Искрение на контактах возникает в следствии индуктивности катушки нагрузки. При коммутациях возникают всплески напряжения могущие значительно превышать напряжение питания, это зависит от многих факторв. Если при постоянном и сглаженном напряжении эти всплески имеют одну полярность и примерно значение, их неплохо сглаживает как самый простой из вариантов диод ,при переменном коммутация может произойти на случайном участке волны переменного напряжения и может в этот момент составлять от0 до 310В различной полярности (идеальной сети 220в) ,Соответственно мощность "искры" будет всегда различной , и в основном зависит от этого момента , индуктивности и мощности нагрузки (эффект дребезга контактов и скорости их переключения для простоты опущу). В случае переменки самый простой вариант RC фильтр. Стабилизатор сетевого напряжения никакого особого влияния на эффект "искрения" не окажет, кроме того, что может испортить синусоиду выходного напряжения, все зависит от типа и качества этого девайса.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2020 в 05:20.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Варисторы ставить даже в случае если блок питания ПР и все подключенные нагрузки запитаны от стабилизатора?
    Да. Назначение этих элементов - уменьшение перенапряжений при коммутации.
    Снижается износ контактов, практически исключается возможность пробоя изоляции катушки при коммутации.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Garo Посмотреть сообщение
    Значит соленоиды можно напрямую подключить к ПР?
    Вот такие
    https://fwater.ru/catalog/zapornaya_...rytyy_1_220_v/
    Да, можно.

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх