Однозначно плохие контактные соединения в проводах к датчику. Все пропаять, если есть скрутки.
Для проверки подсоедините новый датчик прямо на клеммник прибора МПР (без промежуточной цепи).
Прочерки говорят либо об обрыве проводов, либо о замыкании их.
Скачки температуры говорят об непредвиденном изменении сопротивления цепи "датчик - провода - клеммное соединение на приборе".
Последний раз редактировалось Апрель; 31.01.2010 в 23:18.