Тема: МПР51 показания влажного термометра

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Однозначно плохие контактные соединения в проводах к датчику. Все пропаять, если есть скрутки.
    Для проверки подсоедините новый датчик прямо на клеммник прибора МПР (без промежуточной цепи).
    Прочерки говорят либо об обрыве проводов, либо о замыкании их.
    Скачки температуры говорят об непредвиденном изменении сопротивления цепи "датчик - провода - клеммное соединение на приборе".
    Последний раз редактировалось Апрель; 31.01.2010 в 23:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
    Однозначно плохие контактные соединения в проводах к датчику. Все пропаять, если есть скрутки.
    Для проверки подсоедините новый датчик прямо на клеммник прибора МПР (без промежуточной цепи).
    Прочерки говорят либо об обрыве проводов, либо о замыкании их.
    Скачки температуры говорят об непредвиденном изменении сопротивления цепи "датчик - провода - клеммное соединение на приборе".
    Первое что было сделано, переподключил на приборе датчики. Поменял местами-с сухого на влажный и с влажного на сухой. Картина осталась прежней.