Сообщение от
nensist
Не читал всю тему. Может и повторюсь. Зачем вы сделали пром. устройство зависящим от аккумуляторов? Подыхание аккумуляторов приводит панель в кучу бесполезного пластика, стекла и железа. Объясняю ситуацию! Имеется котельная, шкаф управления тепловым пунктом котельной перевели с ПЛК110 на ПЛК210 (так как прежний задолбал делать Wath Dog). К плк прилеплена Scada, но заказчик узнав о данном новшестве как веб панель, решил вкорячить в дверь шкафа данную панель и запросил написать визуализацию. Не вопрос, все сделали все запустили. Через пару дней, тревожный звонок, панель сдохла! Оказалось, что в связи с регламентными работама сетевиков, по обслуживанию подстанции 0,4Кв, котельную обесточивали примерно на 8 часов (межотопительный период, это нормально в данном населенном пункте). Соответственно сначала сдох по запасу энергии бесперебойник питающий ПЛК и панель, потом сдохли аккумуляторы панели и все погасло. Но вот проблема, при восстановлении питания панель оживать не хочет, аккумуляторы не заряжаются. Вопрос! Зачем делать пром. устройство зависящее напрямую от надежности и качества аккумуляторов, если на объекте и так присутствуют системы бесперебойного электроснабжения. Побежав по магазинам, мы просто не нашли в наличии таких аккумов, объект работает, оператор видит все через скаду, но заказчик ведь заплатил за панель которая сдохла после отключения электроэнергии. Панель сама по себе не плохое решение, с этим никто не спорит, для разработчиков вообще кайф, но с питанием вы ребята перемудрили. Ждем аккумы, надеюсь оживим.