Добрый день! Подскажите может средства диагностики для шлюза есть какие-нибудь?
Добрый день.
Да нет, он простой, что валенок (сапог, а не пользователь форума).
На самом деле я сам не особо понимаю, чем могу помочь... и где отличие между опросом вашего прибора OPC - шником и шлюзом.... разве что брак какой то с завода вышел, так вроде с эмулятором слейва всё работает, по вашим словам. Разве что d.syabitov может в облаке логи глянуть.
P.S. Сейчас ещё 1 древний прибор возьмём - проверим. И гляньте версию ПО на ПЕ210. В старых версиях мог быть косяк с низкими скоростями.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Не настроите. В ПЕ210 (в отличии от Мх210), по умолчанию стоит настройка DHCP вкл. Ставьте статический IP и вбивайте DNS вручную
Последний раз редактировалось e.filatov; 05.09.2020 в 19:58.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Для начала установите актуальную прошивку на ПЕ210, где поддержана функция "задать DNS вручную".
Вот ссылка на обновление: https://owen.ru/documentation/799
Для обновления понадобится компьютер и кабель microUSB.
pe210ManualDns.png
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.09.2020 в 09:13.
Благодарю)
Доброго времени суток форумчане!!!
Вопрос следующий, как организовать связь МСД-200 с ПЕ210?
К МСД по 485 подключениы 2 МВ110, МСД мастер, ПЕ210 подключен к МСД через 485 порт 1 (РС) , что делать дальше... Мануал не помогает..