Если Вы читали РЭ, тогда скажите как Вы "включали" аналоговый(универсальный) вход для работы в дискретном режиме? Надеюсь ПР разбирали? Для начала, надо сделать самое главное - прочитать РЭ, а то не мудрено и что-то спалить, если ещё не спалили, короче, если Вы не читали РЭ и для настройки входа в дискретном режиме ограничились настройкой режима работы входа в ОЛ, то Вы уже вход спалили, точнее прецизионный шунтирующий резистор этого входа! Теперь хорошее, если всё как я написал, то прочитайте РЭ и сконфигурируйте настройку работы входа согласно РЭ, он ещё должен работать в дискретном режиме, а вот в режиме измерения тока боюсь уже не заработает!
А дискретные входы у вашего ПР на 220В, ещё раз РЭ перечитайте, какой смысл туда 24в подавать?