Показано с 1 по 10 из 20

Тема: DI на ПР200 не работают

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если верить документам, у меня ПР200-220.2.2.0 (12 входов - 12 выходов) хотя ноль в конце странный так как 2 RS-485 тоже есть. Суть далее такова, что если я беру универсальный вход (включенный в режиме "дискретный") то все прекрасно отрабатывает, но вот на самих дискретных никак, напряжение которое передает датчик соответственно 24В и до 50мА, я так понял что именно в подобной модификации для срабатывания дискретного входа нужно подать напряжение минимум 94В...

    К вопросу о схемах, пробовал в итоге как и от внешнего источника питания запитывать датчик, так и от самого ПР200... И да, делал естественно по схеме на COM минус, на вход DI1 плюс...Мультиметром мерил, при срабатывании датчика 24В на входе есть, эффекта только нет. Хотя если верить картинке funkcionalnaya_cxema-pr200.png то 15-30В должно подаваться на дискретный вход... В общем я запутался уже. Но факт в том, что на вход подается 24В, а он при это никак не реагируетю
    Последний раз редактировалось OxOyD; 31.08.2020 в 21:10.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OxOyD Посмотреть сообщение
    Если верить документам, у меня ПР200-220.2.2.0 (12 входов - 12 выходов) хотя ноль в конце странный так как 2 RS-485 тоже есть. Суть далее такова, что если я беру универсальный вход (включенный в режиме "дискретный") то все прекрасно отрабатывает, но вот на самих дискретных никак, напряжение которое передает датчик соответственно 24В и до 50мА, я так понял что именно в подобной модификации для срабатывания дискретного входа нужно подать напряжение минимум 94В...

    К вопросу о схемах, пробовал в итоге как и от внешнего источника питания запитывать датчик, так и от самого ПР200... И да, делал естественно по схеме на COM минус, на вход DI1 плюс...Мультиметром мерил, при срабатывании датчика 24В на входе есть, эффекта только нет. Хотя если верить картинке funkcionalnaya_cxema-pr200.png то 15-30В должно подаваться на дискретный вход... В общем я запутался уже. Но факт в том, что на вход подается 24В, а он при это никак не реагируетю
    Если Вы читали РЭ, тогда скажите как Вы "включали" аналоговый(универсальный) вход для работы в дискретном режиме? Надеюсь ПР разбирали? Для начала, надо сделать самое главное - прочитать РЭ, а то не мудрено и что-то спалить, если ещё не спалили, короче, если Вы не читали РЭ и для настройки входа в дискретном режиме ограничились настройкой режима работы входа в ОЛ, то Вы уже вход спалили, точнее прецизионный шунтирующий резистор этого входа! Теперь хорошее, если всё как я написал, то прочитайте РЭ и сконфигурируйте настройку работы входа согласно РЭ, он ещё должен работать в дискретном режиме, а вот в режиме измерения тока боюсь уже не заработает!
    А дискретные входы у вашего ПР на 220В, ещё раз РЭ перечитайте, какой смысл туда 24в подавать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2020 в 21:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OxOyD Посмотреть сообщение
    Если верить документам, у меня ПР200-220.2.2.0 (12 входов - 12 выходов) хотя ноль в конце странный так как 2 RS-485 тоже есть. Суть далее такова, что если я беру универсальный вход (включенный в режиме "дискретный") то все прекрасно отрабатывает, но вот на самих дискретных никак, напряжение которое передает датчик соответственно 24В и до 50мА, я так понял что именно в подобной модификации для срабатывания дискретного входа нужно подать напряжение минимум 94В...

    К вопросу о схемах, пробовал в итоге как и от внешнего источника питания запитывать датчик, так и от самого ПР200... И да, делал естественно по схеме на COM минус, на вход DI1 плюс...Мультиметром мерил, при срабатывании датчика 24В на входе есть, эффекта только нет. Хотя если верить картинке funkcionalnaya_cxema-pr200.png то 15-30В должно подаваться на дискретный вход... В общем я запутался уже. Но факт в том, что на вход подается 24В, а он при это никак не реагируетю
    0 в конце, кодирует спецалгоритмы, 2 RS это цифра 2 - предпоследняя.
    С этой модификацией с датчиком с выходом постоянного напряжения 24В только через аналоговый вход в дискретном режиме получится работать. Штатные входы работают от ~220В, нет смысла напрямую этот датчик подключать, разве только через пром. реле контакт которого будет 220 коммутировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Ну собственно это я и предположил изначально. Просто строку сбили картинки эти и разнообразие моделей. В любом случае спасибо.

Похожие темы

  1. Не работают события
    от AEV12345 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 20:21
  2. Не работают порты в ПЛК-110-30м (без 02)
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 21:56
  3. Не работают переменные в HMI
    от maksim-bard в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:26
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  5. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •