Вы хоть раз работали по сети RS-485.? В ИПП-120 нельзя организовать Мастер ???? Если нельзя то мастер ПР-100. У ТРМ ов и ИПП-120 - разные адреса SLAVE, а ПР100 просто тупо перебрасывает регистры
(редактируемые с экрана) из ИПП-120 в ТРМ ы - 212 . Вопрос конечно у Вас сложный кто на него сможет ответить. Скажут изучайте сеть RS-485 и вывод на экраны ИПП-120 и т.д.
А вообще то всё это должно быть собрано на столе и должным образом отлаживаться .