Показано с 1 по 10 из 32

Тема: Помогите разобраться в связке ПР-100+ТРМ-212+ТРМ-212+ИПП-120!

Комбинированный просмотр

Алексей КИПОВЕЦ Помогите разобраться в связке... 12.08.2020, 20:13
Ревака Юрий Кто мастер в сети, ИПП120?... 13.08.2020, 10:28
Алексей КИПОВЕЦ Да спасибо за совет. Понял... 17.08.2020, 23:04
Алексей КИПОВЕЦ Вот привожу пример схемы... 18.08.2020, 18:21
Алексей КИПОВЕЦ Оборудование уже заказано и... 18.08.2020, 06:53
Алексей КИПОВЕЦ Допустим если ПР-100 будет... 18.08.2020, 06:58
Алексеев Вы хоть раз работали по сети... 18.08.2020, 09:37
Сергей0308 Зачем при наличии ПР два... 18.08.2020, 07:37
Алексеев Вопрос задал инженер КИП и А... 18.08.2020, 08:46
Серёга Букашкин Точно замечено. У ТРМ212... 18.08.2020, 11:03
Алексей КИПОВЕЦ На данном объекте стоят в... 18.08.2020, 18:35
Алексей КИПОВЕЦ Вот привожу пример схемы... 18.08.2020, 18:36
Сергей0308 Не надо заниматься лабудой,... 18.08.2020, 18:54
Сергей0308 Если к ТРМ два датчика... 18.08.2020, 19:04
Алексей КИПОВЕЦ На второй вход трм-212... 18.08.2020, 20:17
Сергей0308 Вот наконец и выяснили, что... 18.08.2020, 20:39
Алексей КИПОВЕЦ Понятно. Тогда если ПР-100... 18.08.2020, 21:03
Алексей КИПОВЕЦ Планировал выполнить схему в... 18.08.2020, 22:24
Сергей0308 Здесь ПР ни при чём и вообще... 18.08.2020, 22:53
Алексей КИПОВЕЦ Да все понял. 18.08.2020, 22:56
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем при наличии ПР два ТРМ212? Предлагаю их выкинуть, у ПР в 1000-и раз больше возможностей, можно даже программный задатчик сделать! Не важно кто будет мастером, мастер это всего лишь инициатор сетевого обмена, в вашем случае, мне тоже кажется лучше ПР мастером сделать, зачем посредники, да и если панель отвалится всё работать будет, только уставку придётся менять(если потребуется) кнопками на ТРМ.
    Вопрос задал инженер КИП и А . В ТРМ -212 уже реализовано ПИД-регулирование и операторы (эксплуатационщики) к нему привыкли и наверняка у них он в обслуживании не один и не два ,хорошо себя зарекомендовали .
    Как говорил мне учитель https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_...ds/1390/Лучшее Лучшее - враг хорошего . И цена их как понимаю -- не интересует -- это не серийное производство и ребята делают для себя.
    Стоят сейчас на объекте ТРМ12 и ничего с ними сделать невозможно нету RS-485 - хорошо что ОВЕН разработал ТРМ-212 .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.08.2020 в 10:49.

Похожие темы

  1. помогите разобраться в связке пр114+ИП320
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 14:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  5. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •