Показано с 1 по 10 из 686

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Setevik1983 Посмотреть сообщение
    Где-то есть инструкция обязывающая это делать?
    Это детский вопрос. Индуктивные нагрузки на переменном токе надо в обязательном порядке шунтировать RC-цепочками, а на постоянном токе диодами. Странно что вы этого не знаете. Скорее всего, вы необоснованно "катите бочку" на ОВЕН.

    Это для общего развития прочтите:
    https://wel.net.ua/Russian/PDF/RC-3.pdf
    https://electrohobby.ru/zachem-diod-na-rele-hgp.html
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.08.2020 в 16:50.