Я тоже опросу периодическому не верю были проблемы использую принудительный запуск . Вы тоже попробуйте с той частотой с которой Вам нужна , но не в ущерб второму прибору.2020-08-10_10-54-30.jpg Когда один прибор всё нормально . Когда два и более и цикл большой то есть не точности в заданном и реальном .
Последний раз редактировалось Алексеев; 10.08.2020 в 11:03.
Запускаю с помощью ТР на доли секунды но здесь нужно методом подбора выяснить какая доля нужна чтобы произошёл запуск именно того параметра который Вам нужен . Чтобы не мешать второму прибору .
Не все же Вам параметры нужны в амперметре скорей всего ток или там только ток ??. Тот параметр который нужен объединить логическим оператором ИЛИ с общим а иначе он не запускается проверил на практике .
Последний раз редактировалось Алексеев; 10.08.2020 в 12:21.
Похоже что-то в программе. Удалил все, кроме чтения прибора, и скорость возрасла до необходимых значений.