Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПР200 и 485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    У меня на ПР200 к слоту Мастер подключено 2 прибора
    В настройках слота : интервал между запросами 10мс

    один из приборов щитовой амперметр, он настроен:
    период опроса 100мс
    таймаут ответа 100мс
    И собственно проблема:
    ПР опрашивает амперметр и задержка между опросами более 2с!
    Как можно сократить по минимуму задержку между опросами?
    Этот параметр очень важен, т.к. информация с амперметра должна быть в режиме реального времени.
    У Вас скорее всего некорректные параметры, так как скорость Вы не написали, но даже на максимальной 115200 есть вопросы. Так же не ясна загруженность программы, более подробно о возможностях на разных скоростях есть тут https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw, тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA назначение настроек.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    У Вас скорее всего некорректные параметры, так как скорость Вы не написали, но даже на максимальной 115200 есть вопросы. Так же не ясна загруженность программы, более подробно о возможностях на разных скоростях есть тут https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw, тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA назначение настроек.
    Пробовал на скоростях 9600 и 115200

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Пробовал на скоростях 9600 и 115200
    Я тоже опросу периодическому не верю были проблемы использую принудительный запуск . Вы тоже попробуйте с той частотой с которой Вам нужна , но не в ущерб второму прибору.2020-08-10_10-54-30.jpg Когда один прибор всё нормально . Когда два и более и цикл большой то есть не точности в заданном и реальном .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.08.2020 в 11:03.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я тоже опросу периодическому не верю были проблемы использую принудительный запуск . Вы тоже попробуйте с той частотой с которой Вам нужна , но не в ущерб второму прибору.2020-08-10_10-54-30.jpg Когда один прибор всё нормально . Когда два и более и цикл большой то есть не точности в заданном и реальном .
    Как я понял, запуск чтения происходит по изменению значения опроса с 0 на 1?
    Хорошая идея, спасибо!
    Попробую

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Как я понял, запуск чтения происходит по изменению значения опроса с 0 на 1?
    Хорошая идея, спасибо!
    Попробую
    Запускаю с помощью ТР на доли секунды но здесь нужно методом подбора выяснить какая доля нужна чтобы произошёл запуск именно того параметра который Вам нужен . Чтобы не мешать второму прибору .
    Не все же Вам параметры нужны в амперметре скорей всего ток или там только ток ??. Тот параметр который нужен объединить логическим оператором ИЛИ с общим а иначе он не запускается проверил на практике .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.08.2020 в 12:21.

  6. #6

    По умолчанию

    Похоже что-то в программе. Удалил все, кроме чтения прибора, и скорость возрасла до необходимых значений.

Похожие темы

  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •