Тема: Автоматический ввод резервного насоса в работу

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Короче, у нашей организации в обслуживании полторы сотни котельных, т.е. несколько сотен насосов, и очень многие из них работают с частотниками, и я ни разу не видел, чтобы по току двигателя где-нибудь адекватно работал контроль исправности насосов. Более-менее работоспособны системы с объективным контролем, т.е. с контролем конечного результата - давления, перепада, протока. Да и то есть проблемы со слабенькими насосами, грубые механические датчики неспособны реагировать на слабый напор и проток.
    Сам экспериментировал с реле косинуса. Оно отлично отслеживает холостой режим насоса и перегрузку, но только при прямом пуске. С частотником и оно капризничает.
    Здесь Я с тобой во многом согласен . Мы давно отказались от реле протока очень капризные . В основном используем реле перепада .
    РОСМА но у них есть минимальный придел . Если его не хватает приходится применять электронные более чувствительные но дорогие .

    Но применять частотник дорогущий и тем более два и еще навешивать на него приборы для АВР для сетевых насосов
    --дорогое удовольствие. Наиболее эффективно
    использовать их для подпиточных насосов , а там и контроль не нужен не подпитывается значит нужно делать АВР по времени . Давление вода нагревается давление увеличивается температура падает давление
    уменьшается --- это не показатель это в основном Аварийный , но не характеризующий работу насоса .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.07.2020 в 00:53.

Похожие темы

  1. Автоматический ввод резерва
    от FSP42 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 16:44
  2. Автоматический запуск проекта
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 08:23
  3. Автоматический запуск БУСТ-2
    от VortexRetrox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 11:42
  4. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  5. С ручного на автоматический
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •