Сообщение от
Eugene.A
Короче, у нашей организации в обслуживании полторы сотни котельных, т.е. несколько сотен насосов, и очень многие из них работают с частотниками, и я ни разу не видел, чтобы по току двигателя где-нибудь адекватно работал контроль исправности насосов. Более-менее работоспособны системы с объективным контролем, т.е. с контролем конечного результата - давления, перепада, протока. Да и то есть проблемы со слабенькими насосами, грубые механические датчики неспособны реагировать на слабый напор и проток.
Сам экспериментировал с реле косинуса. Оно отлично отслеживает холостой режим насоса и перегрузку, но только при прямом пуске. С частотником и оно капризничает.