Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
Пожелание при темп 80°С ± 1 - 2 °С не такая уж и большая точность наверное, да это в 2 раза выше допуска ±2,5°С при классе допуска ТП =2.
"сейчас он с плюсом покажет , а завтра может и с минусом" - ранее не изучал, но думаю ТП не будет так себя вести, по теории вроде с Годами небольшие отклонения в одну сторону.

Повторсь в 3й раз, надо ли корректировку производить самому внесением в проект коэффициента в алгоритм обработки считанного на входе значения или может в ПР200 или OwenLogic есть штатные предусмотренные решения?
И для чего необходимы поля в свойствах входов ниж и верхняя границы измерений (масштабирование шкалы измерения - крайние уровни входного сигнала датчика) и как оно работает\влияет?
Спасибо.
Может не по теме: Вы вообще понимаете, что один процент от 100 и от 1000, это разные значения?