Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Modbas RTU и адресация устройств

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Спасибо за советы, проблема решена. На хвост повесил 100Ом по совету rovki и проверил адресацию по совету melky. ОВЕНу привет .
    При проверке обнаружилось что при конфигурации блоков в М110 Конфигураторе, последний решил что одного адреса будет достаточно для всех устройств и вместо предполагаемых 2 близнецов в сети оказалось 5!!!!

    После корректировки адресов все заработало на ура. Отклик соответствует расчету 2с.

    Ранее уже замечалось что М110 Конфигуратор очень своеобразный продукт, но видимо еще не все мы о нем знаем )))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Ранее уже замечалось что М110 Конфигуратор очень своеобразный продукт, но видимо еще не все мы о нем знаем )))
    Абсолютно нормальный продукт, с точностью до специфики протокола ОВЕН.
    Модули надо конфигурить до их подключения к шине.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Абсолютно нормальный продукт, с точностью до специфики протокола ОВЕН.
    Модули надо конфигурить до их подключения к шине.
    Все верно, сконфигурированы каждый отдельно, индивидуальным подключением, с перезапуском устройств как в инструкции. Только сам конфигуратор малость заблудился, видимо кэш не всегда очищается верно, либо еще какие неотловленные баги. Записываю не первый раз, но такое впервые.

    А насчет нормальности, нормальный продукт при опросе блока должен выдавать то что с блока пришло, а не то что в кэше после первого осталось. Так что не надо вешать лапшу на уши.

    С уважением)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    модули МВ и МУ 110 и один ПР200... 14 устройств, ... 10-15м.., 115200 Modbas RTU... Отклик соответствует расчету 2с.
    Макс 200..300мс а то и быстрее
    Адреса 1,2,3.. всегда и никаких проблем

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Макс 200..300мс а то и быстрее
    Адреса 1,2,3.. всегда и никаких проблем
    Чем больше блоков тем больше время цикла опроса, и за 200-300мс можно 3-4 блока опрашивать в одном сегменте.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Чем больше блоков тем больше время цикла опроса, и за 200-300мс можно 3-4 блока опрашивать в одном сегменте.
    Что за зверь - сегмент ?
    За 200-300мс можно сделать 15...40 запросов (получив ответы ессно).
    т.к. устройств - 14, да еще есть МУ, 200-300мс с запасом.

Похожие темы

  1. СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU
    от Kotrr в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2024, 12:28
  2. ПР200 и Modbas ASCII
    от Relaymen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 09:09
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •