    Добрый день! Подскажите, есть какие нибудь нюансы по подключению электроконтактного манометра в Овен Лоджике в насосной?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, есть какие нибудь нюансы по подключению электроконтактного манометра в Овен Лоджике в насосной?
    Схема подключения такая же как и у обычного переключателя на два положения.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, есть какие нибудь нюансы по подключению электроконтактного манометра в Овен Лоджике в насосной?
    Многие, слышал, стремятся отказаться от ЭКМ, переходят к аналоговым датчикам, типа таких:

    https://owen.ru/product/preobrazovat...kh_pd100/price

    Короче, Вы не собираетесь последовать их примеру?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Заказчик поставил задачу смонтировать ЭКМ на всасывающий трубопровод насосной и завести его на ПР200.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Заказчик поставил задачу смонтировать ЭКМ на всасывающий трубопровод насосной и завести его на ПР200.
    Мне вот кажется аналоговые датчики менее чувствительны к вибрации по сравнению с ЭКМ, обладают большей перегрузочной способностью(можно найти которые выдерживают десятки ВПИ), короче, может получиться гораздо надёжней, а цены вполне сопоставимые с ЭКМ и я так понимаю у вас там ПР присутствует(может обладать аналоговыми входами), но даже они не обязательны, есть датчики с RS485(есть и у Овена), можно и по сети их связать!
    Представим такую ситуацию: не дай Бог какие проблемы могут возникнуть, сигнал аналогового датчика завёл в Мастерскаду и всё, кури бамбук, можно будет проследить всю динамику изменения давления(применительно к вашему случаю), с дискретным датчиком мы такого не получим никогда:

    Автоклав.PNG

    Уровень_8.PNG

    Уровень_9.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2020 в 23:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Полностью согласен. Но, заказчик уже смонтировал ЭКМ оказывается и залил туда глицирин (Там советчиков очень много которых не переубедить). Теперь я даже напрягся. Придётся задержки ставить, чтобы не было провалов.

  7. #7

    По умолчанию

    Антидребезг на TON и TOF + RS триггер?
    J9am7vIG7o.png
    Последний раз редактировалось Евгений Леонтьев; 23.06.2020 в 09:41.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Антидребезг на TON и TOF + RS триггер?
    J9am7vIG7o.png
    Может так попроще, в 1,5 раза меньше ФБ?!

    Фильтр с одним таймером_2.PNG

    И я ранее ещё и такое предлагал:

    Фильтрация_8.PNG

    Способное работать в условиях сильных помех, где даже несколько помех(ошибок) подряд не приводят к сбою(ложному срабатыванию).

    Фильтрация_8.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2020 в 17:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    379

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Заказчик поставил задачу смонтировать ЭКМ на всасывающий трубопровод насосной и завести его на ПР200.
    Прислушайтесь к Сергею0308. программа для ЭКМ состоит из одного ключевого элемента - RSтриггера, но то что ЭКМ подвержен, и я бы сказал очень сильно подвержен к вибрации - это факт. За непроизвольное включение или самопроизвольное выключение насоса Вас не похвалят. А непонятные гидроудары, вибрация от рядом стоящего оборудования - это тоже факт.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •