Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
А где у Вас регистр 30?
У Вас в дисплее используется регистр 0
и зачем-то ссылка 3х вместо нормальной по умолчанию 4х

ЗЫ

Fast analog inputs - входы c названием polozhenie 1 никак не сможет из конфигурации ПЛК попасть в панель, панели доступны только регистры из модуля ModBus(slave)
Нужно в слейве создать модуль Float, дать ему имя, а в программе присвоить ему значение из polozhenie 1
Определить адрес модуля Float и уже это адрес использовать для дисплея
Скрытый текст:


В настройках порта панели не забудьте вкл. галку переставить WORD
Всё понял, спасибо!