Показано с 1 по 10 из 4028

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Похоже у всех кто просмотрел всё получилось? Получается что проблема конкретно в моем контроллере или панели? Хотя не String modul если ставить, а просто Register modul, то всё передается.
    Еще подскажите, по поводу системных регистров PFW36,37 и остальных, которые не указаны в руководстве
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 10.06.2020 в 07:32.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Похоже у всех кто просмотрел всё получилось? Получается что проблема конкретно в моем контроллере или панели? Хотя не String modul если ставить, а просто Register modul, то всё передается.
    Еще подскажите, по поводу системных регистров PFW36,37 и остальных, которые не указаны в руководстве
    Я посмотрел, но проверить не могу - нет ПЛК v2.

    Вам нужно посмотреть, какие запросы ПЛК посылает при использовании String input, может еще не кто не пользовался таким модулем даже по прямому назначению и есть косяк в прошивке ПЛК.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Похоже у всех кто просмотрел всё получилось? Получается что проблема конкретно в моем контроллере или панели? Хотя не String modul если ставить, а просто Register modul, то всё передается.
    В том что вы последним выложили, даже программы для записи, чтения String нет. Что там проверять? Только запись бит. А в программе для СП300, полно косяков.
    И контроллера v2 у меня тоже нет.
    5.jpg Везде 1.jpg косяки 4.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2020 в 18:45.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В том что вы последним выложили, даже программы для записи, чтения String нет. Что там проверять? Только запись бит. А в программе для СП300, полно косяков.
    И контроллера v2 у меня тоже нет.
    5.jpg Везде 1.jpg косяки 4.jpg
    Спасибо, господин Кондор большое за помощь, вы очень помогли мне, я обязательно все косяки учту в реальном проекте. Я просто проверял связь двустороннюю между панелью и ПЛК с помощью модулей Стринг по рекомендации Петра, и даже со всеми этими ошибками данные передаются, в чём я собственно и убедился. Проблема оказалась более глобальной и это больше вопрос к фирмачам. Настроил связь ПЛК с панелью 307Б, всё работает, а с панелью 315Р не хочет, программа одна и та же на ПЛК, подключал разные панели. По сему и вопрос, может есть какие то системные регистры в панели которые нужно включить или отключить?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 11.06.2020 в 10:16.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    с панелью 307Б, всё работает, а с панелью 315Р не хочет, программа одна и та же на ПЛК, подключал разные панели. По сему и вопрос, может есть какие то системные регистры в панели которые нужно включить или отключить?
    С СП315 не работал, но есть отличия по описанию. На сколько я понял:
    1) Регистры возможно (PFW36.2 и PFW130) переключать только в режиме Мастер, в режиме Слейв ничего не надо. Про PFW37.2 вообще ничего нет.1.jpg
    2) При каждой заливке программы, надо переподключать USB кабель.
    3) Есть отличия в названии портов, в СП315 есть COM1- Download и COM2- PLC. Вам надо COM2- PLC. Проверить кабель.
    4) Проверить DIP переключатели.
    5) Панель у меня всегда в Слейве с адресом 1, может вам с 80 попробовать на 1 поменять.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2020 в 14:49.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    1) Регистры возможно (PFW36.2 и PFW130) переключать только в режиме Мастер, в режиме Слейв ничего не надо. Про PFW37.2 вообще ничего нет.1.jpg
    2) При каждой заливке программы, надо переподключать USB кабель.
    3) Есть отличия в названии портов, в СП315 есть COM1- Download и COM2- PLC. Вам надо COM2- PLC. Проверить кабель.
    4) Проверить DIP переключатели.
    5) Панель у меня всегда в Слейве с адресом 1, может вам с 80 попробовать на 1 поменять.
    П.П. 1,5 - У меня тоже всегда слейв панель, но адрес не думаю что может влиять, так как контроллер может через модуль стринг отправлять в панель, только считать через стринг не может. (На счет 130 регистра если можно поясните, что он такое.)
    П 2 - Это действительно так и очень не удобно.
    П 3 - Тут всё проверено
    П 4 - DIPы все стандартно вниз отпущены.
    Всё таки я склоняюсь к багу именно 315 панели, так как на 307ой всё прекрасно получилось.
    Поэтому вопрос уже выше, будут, интересно, исправлять?

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •