Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
День добрый. Правильно ли я понял, что при опросе панели шлюзом ПЕ210 нужный регистр указывать в 16-ричной форме? Например, PSW2038 будет в конфигураторе OwenCloud "7f6"? А PFW 2038 - "18e96"?
Добрый день. с PSW правильно, с PFW нет.

Для PFW смещение +10000 к адресу регистра: PFW2038 = 10000 + 2038 = 12038 = 0x2F06.