Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Через 4 месяца работы СПК110 М01 (прошивка 1.1.0611.1056) неожиданно обнаружился один дефект.
На экране панели заставка "ОВЕН" (картинку прилагаю). Все светодиоды горят как обычно (COM-порт мигает, как положено). С контроллера передаются актуальные данные на модем, то есть работа программы не прекращена.

После перезагрузки визуализация восстановилась.
Добрый день.
Вероятно, произошло исключение в задаче визуализации.
Чтобы получить больше информации о проблеме - нужно было после появления исключения подключиться из CODESYS и посмотреть вкладку Device - Журнал.