    Добрый день.
    Если у Вас указан полный диапазон от -50 до +180. То помимо того что вы указываете в параметре
    b1-0 = 10 – Ток 4…20 мА
    Вам ещё нужно указать верхнюю нижнюю границы для токового сигнала.
    То есть
    *b1-5 = -50
    а *b1-6 = 180
    Тогда будет показывать правильно.
    По умолчанию в приборе стоит
    *b1-5 = 0
    а *b1-6 = 100

    Скорее всего из за этого у Вас примерно что то и показывает, и идут расхождения.
    В НПТ Вы можете указывать любые границы, главное чтобы они не выходили за предел измерения датчика. Поэтому и спросил про диапазон.

    Чем уже Вы берете диапазон, тем точнее он размазывается по сигналу 4-20мА.
    Например для чайника вполне хватит диапазона от 0 до 100.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Благодарю!

Похожие темы

  1. ДТС035 разветвление
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 17:43
  2. ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:02
  3. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:47
  4. трм1 и датчик 100м
    от UltrasSlim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:10
  5. плк150 и датчики дтс014-100м
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 08:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •