Добрый день.
Если у Вас указан полный диапазон от -50 до +180. То помимо того что вы указываете в параметре
b1-0 = 10 – Ток 4…20 мА
Вам ещё нужно указать верхнюю нижнюю границы для токового сигнала.
То есть
*b1-5 = -50
а *b1-6 = 180
Тогда будет показывать правильно.
По умолчанию в приборе стоит
*b1-5 = 0
а *b1-6 = 100
Скорее всего из за этого у Вас примерно что то и показывает, и идут расхождения.
В НПТ Вы можете указывать любые границы, главное чтобы они не выходили за предел измерения датчика. Поэтому и спросил про диапазон.
Чем уже Вы берете диапазон, тем точнее он размазывается по сигналу 4-20мА.
Например для чайника вполне хватит диапазона от 0 до 100.
С уважением.