Показано с 1 по 10 из 28

Тема: СПК107 [M01] и протокол EthernetIP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В состав системы исполнения CODESYS для наших ПЛК/СПК не входит лицензия на драйвер протокола Ethernet/IP.
    Теоретически - если речь о крайне ограниченном числе заранее известных запросов - то можно попробовать написать свою реализацию, как указали ниже.
    Вероятно, значительно более простым решением будет приобретение шлюза Ethernet/IP в Modbus TCP.
    Можете пояснить, что означает - "лицензия на драйвер протокола Ethernet/IP"? Я просто не знаком с этой тематикой.
    Если я напишу "свою реализацию, как указали ниже", то я нарушу лицензию?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис Жмуров Посмотреть сообщение
    Можете пояснить, что означает - "лицензия на драйвер протокола Ethernet/IP"? Я просто не знаком с этой тематикой.
    Если я напишу "свою реализацию, как указали ниже", то я нарушу лицензию?
    В среде CODESYS есть драйвер для этого протокола, но для его работы нужна лицензия.
    Лицензия может быть включена в состав устройства (у нас, например, так обстоят дела с Modbus Serial/TCP и OPC UA), но в нашем случае - не включена.
    Теоретически - ее можно приобрести отдельно:
    https://store.codesys.com/codesys-et...p-scanner.html
    Если вы напишите свою реализацию - то это ничего не нарушит.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В среде CODESYS есть драйвер для этого протокола, но для его работы нужна лицензия.
    Лицензия может быть включена в состав устройства (у нас, например, так обстоят дела с Modbus Serial/TCP и OPC UA), но в нашем случае - не включена.
    Теоретически - ее можно приобрести отдельно:
    https://store.codesys.com/codesys-et...p-scanner.html
    Если вы напишите свою реализацию - то это ничего не нарушит.
    Теперь всё стало понятно, спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Кстати, Кодесис v3.5 SP14 позволяет добавить в порт Ethernet протокол EternetIP (Adapter и Scanner).
    К сожалению, не могу потестить, это реально работающая поддержка протокола или нет.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис Жмуров Посмотреть сообщение
    Кстати, Кодесис v3.5 SP14 позволяет добавить в порт Ethernet протокол EternetIP (Adapter и Scanner).
    К сожалению, не могу потестить, это реально работающая поддержка протокола или нет.
    Это реальная работающая поддержка протокола, которая требует лицензии.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333533

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В среде CODESYS есть драйвер для этого протокола, но для его работы нужна лицензия.
    Лицензия может быть включена в состав устройства (у нас, например, так обстоят дела с Modbus Serial/TCP и OPC UA), но в нашем случае - не включена.
    Теоретически - ее можно приобрести отдельно:
    https://store.codesys.com/codesys-et...p-scanner.html
    Если вы напишите свою реализацию - то это ничего не нарушит.
    Я приобрел лицензию, активировал в среде codesys через репозиторий лицензий.
    Ethernet/IP сканер продолжает ругаться на отсутствие лицензии.
    Её нужно активировать в самом СПК107? Как это сделать?
    На каждое устройство лицензия приобретается отдельно?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tatum555 Посмотреть сообщение
    Я приобрел лицензию, активировал в среде codesys через репозиторий лицензий.
    Ethernet/IP сканер продолжает ругаться на отсутствие лицензии.
    Её нужно активировать в самом СПК107? Как это сделать?
    На каждое устройство лицензия приобретается отдельно?
    Лицензия на каждое устройство приобретается отдельно и активируется на конкретном устройстве.
    Но наши контроллеры лицензирование не поддерживают:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343879

Похожие темы

  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. СПК107+ТРМ138+протокол овен
    от Инженер23 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 15:29
  3. СПК107 - Протокол Минитерм 400
    от Sasha55 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 06:35
  4. протокол
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 12:40
  5. МДС-100 протокол
    от SERG_KN в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •