Цитата Сообщение от gxberc Посмотреть сообщение
SCADAMaster4D, спасибо за ответ.
у меня более 40 контроллеров, с которых я забираю данные по OPC UA. И периодически тестовый OPC UA клиент не может подключиться в ПЛК, хотя ПЛК работает: MasterScada значения видит(полагаю, это означает, что перезапуск исполнительной среды мне не поможет), через ssh я подключаюсь, потерь в сети нет.
и помогает только перезагрузка ПЛК - сразу всё начинает работать. Через ssh я и запускаю reboot.

Я хочу запланировать перезагрузку ПЛК 1 раз в сутки. В первом приближении эта мера должна помочь. Хотя это костыль, но я больше потеряю времени на перепрошивку всех ПЛК, если буду пытаться эскалировать свою проблему в поддержку как "остановку встроенного сервера OPC UA".
для добавления любого сервиса в автозапуск ПЛК110MPLC добавьте /etс/rc.local строку

/usr/bin/ANY_PROG &