    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Не знал, что так можно. Получается настраиваешь аналоговый вход, (ставишь перемычки в приборе) выбераешь дискретный и ставишь 0 - 5В, 1 - 10В, а аварийные кнопки к входам подключаете в разрыв с питанием 10В. Правильно понял?
    Питание аналоговых входов работающих в дискретном режиме обычно 24 В!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Заводить аварийную кнопку только на ПР или ПЛК неправильно.
    Цепь безопасности всегда отдельно от систем управления.
    В них заводится только информационный сигнал о состоянии аварийно-отключающего устройства.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,308

    По умолчанию

    но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
    ПЛК\ПР теоретически может зависнуть, и не реагировать на команды. Аппаратное реле безопасности обычно снимает питание с ключевых исполнительных устройств. Но выбор решения зависит от серьезности возможного нанесения вреда персоналу\оборудованию. Если это какая-нибудь кофемолка, то можно простенько. А какой нибудь кузнечный пресс, который может оттяпать оператору что нибудь - это уже другое, и меры соответствующие должны быть.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    добрый день.
    на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
    сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
    контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
    не могу сообразить как это сделать.
    Обычная нулевая защита.
    Макрос управления от кнопки пуск/стоп с разрешением работы и контролем включенного состояния.
    Аварийную кнопку ставите в выход на реле.1234.bmp
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Key.owl (179.9 Кб, Просмотров: 26)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    То есть Вы решили пренебречь безопасностью и сделать аварийное отключение в программе?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    С вашими настроками схема такая? Схемка.png
    Для аварийной кнопки - только нормальнозамкнутый контакт. Ну и ток через контакт 40ma обеспечьте.
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    То есть Вы решили пренебречь безопасностью и сделать аварийное отключение в программе?
    Аварийных отключений несколько видов бывает.
    Не всегда допустим жёсткий останов.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  7. #7
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Для аварийной кнопки - только нормальнозамкнутый контакт. Ну и ток через контакт 40ma обеспечьте.

    Аварийных отключений несколько видов бывает.
    Не всегда допустим жёсткий останов.
    Тогда не подменяйте названия. Аварийный стоп - это моментальная остановка и блокировка от последующего запуска, даже без участия контроллера. То что вы

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Тогда не подменяйте названия. Аварийный стоп - это моментальная остановка и блокировка от последующего запуска, даже без участия контроллера. То что вы
    Сначала ознакамливаемся с ГОСТ Р 51336-99. Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования
    пункт 4.1.5 читаем внимательно, и только после этого что-то чирикаем.
    Вложения Вложения
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  2. Аварийная приточная вентиляция с контроллером ТРМ133.
    от ant077 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:04
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 03:18
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •