Страница 11 из 125 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    хорошо бы...
    Вам тогда, думаю, проще будет организовать слэйв через библиотеку OwenCommunication, а не через дерево проекта.
    Для его буфера достаточно будет одного массива, объявленного в RETAIN-области (в библиотечном слэйве все области Modbus наложены друг на друга, как в конфигурации ПЛК1хх).
    Вот тут можно посмотреть пример настройки:
    https://www.youtube.com/watch?v=l-oWDtOzBJg

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вам тогда, думаю, проще будет организовать слэйв через библиотеку OwenCommunication, а не через дерево проекта.
    Для его буфера достаточно будет одного массива, объявленного в RETAIN-области (в библиотечном слэйве все области Modbus наложены друг на друга, как в конфигурации ПЛК1хх).
    Вот тут можно посмотреть пример настройки:
    https://www.youtube.com/watch?v=l-oWDtOzBJg
    спасибо большое. Буду пробовать

  3. #103

    По умолчанию

    попробовал. Работает, как надо!

  4. #104

    По умолчанию

    Доброй ночи!

    Не могу подключиться из среды к ПЛК, при этом по http на сам ПЛК захожу. Вчера нормально подключался... Что может быть?

  5. #105

  6. #106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте так:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
    добрый день!

    1. ПЛК находится в другой подсети, всегда подключаюсь по IP.
    2. Пробовал отключить касперского и брендмауэр виндоус.
    3. Ппорты, используемые CODESYS на маршрутизаторе открыты (т.к. ноут и ПЛК находятся в двух соседних подсетях, в настройках firewall вообще никаких ограничений нет)
    4. Сеть - Межсетевой экран - Правила для трафика. Проверил, галочки не стояли, но как я понял эти правила для wan интерфейса, а у меня ПЛК подключен через LAN интерфейс. Попробовать включить - не помогло.
    5. Пробовал подключиться напрямую через usb по адресу 172.16.0.1 - ситуация аналогичная: пингуется, в web-конфигуратор захожу, но подключиться не могу...

    что еще может быть?

  7. #107

    По умолчанию

    turkish945 А ты два ПЛК что ли заказал?)) К какому ты подключаешься, если твой у меня в недособранном щите стоит вылюченный? =))

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    добрый день!

    1. ПЛК находится в другой подсети, всегда подключаюсь по IP.
    2. Пробовал отключить касперского и брендмауэр виндоус.
    3. Ппорты, используемые CODESYS на маршрутизаторе открыты (т.к. ноут и ПЛК находятся в двух соседних подсетях, в настройках firewall вообще никаких ограничений нет)
    4. Сеть - Межсетевой экран - Правила для трафика. Проверил, галочки не стояли, но как я понял эти правила для wan интерфейса, а у меня ПЛК подключен через LAN интерфейс. Попробовать включить - не помогло.
    5. Пробовал подключиться напрямую через usb по адресу 172.16.0.1 - ситуация аналогичная: пингуется, в web-конфигуратор захожу, но подключиться не могу...

    что еще может быть?
    Напишите мне в skype, предоставьте доступ по TeamViewer.

  9. #109

    По умолчанию

    И снова всем доброго вечера! Более-менее разобрался с программированием ПЛК210, с панелью СП307Р по ethernet связал, всё вроде бы работает.
    Но если выключить-включить питание контроллера, то при перезагрузке оного виснут все связи: контроллера с панелью, компьютера с контроллером, и компьютера с интернетом.
    компьютер и контроллер (через LAN3) подключены к раутеру моему домашнему. Панель СП307 подключена к контроллеру в LAN2.
    LAN4 если только втыкаю в раутер вместо LAN3 - сразу отваливается панель от контроллера. Вытыкаю LAN4 - панель тут же очухивается и продолжает нормально работать.
    Ни в какой веб-кофигуратор через LAN4 не заходится.
    Через УСБ тоже нормально заходится. Но точно также: если выключить контроллер и включить с воткнутым в комп УСБ - все связи начинают тупить и тормозить. Связь компа с интернетом - тоже.
    В общем, не знаю куда копать. Наскриншотил разных картинок: https://1drv.ms/u/s!AsMJRAgtMUBb7Adw...wiUHB?e=ud8z0x . Если что-то ещё надо заскриншотить - напишите. Буду рад любым советам. LAN4 мне тоже очень нужен. Хочу через него OwenCloud сделать

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    И снова всем доброго вечера! Более-менее разобрался с программированием ПЛК210, с панелью СП307Р по ethernet связал, всё вроде бы работает.
    Но если выключить-включить питание контроллера, то при перезагрузке оного виснут все связи: контроллера с панелью, компьютера с контроллером, и компьютера с интернетом.
    компьютер и контроллер (через LAN3) подключены к раутеру моему домашнему. Панель СП307 подключена к контроллеру в LAN2.
    LAN4 если только втыкаю в раутер вместо LAN3 - сразу отваливается панель от контроллера. Вытыкаю LAN4 - панель тут же очухивается и продолжает нормально работать.
    Ни в какой веб-кофигуратор через LAN4 не заходится.
    Через УСБ тоже нормально заходится. Но точно также: если выключить контроллер и включить с воткнутым в комп УСБ - все связи начинают тупить и тормозить. Связь компа с интернетом - тоже.
    В общем, не знаю куда копать. Наскриншотил разных картинок: https://1drv.ms/u/s!AsMJRAgtMUBb7Adw...wiUHB?e=ud8z0x . Если что-то ещё надо заскриншотить - напишите. Буду рад любым советам. LAN4 мне тоже очень нужен. Хочу через него OwenCloud сделать
    Если я правильно понял - LAN4 вы называете порт Ethernet 4 (который по умолчанию в зоне WAN).
    Т.е. у вас есть два интерфейса (LAN - мост на Eth1-3) и WAN (Eth4), которые вы настроили на одну подсеть (192.168.1.x).
    Поэтому при одновременном подключении ПЛК к сети по обоим интерфейсам в данном случае возникает петля - и все описанное является ее последствиями:
    https://habr.com/ru/post/419491/

    Вам нужно изменить топологию сети, чтобы избежать такой ситуации.

    Насчет "подключаю MicroUSB - теряется Интернет" - такое действительно бывает, когда ОС начинает считать адаптер RNDIS приоритетным и передавать весь трафик через него.

Страница 11 из 125 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •