Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
И снова всем доброго вечера! Более-менее разобрался с программированием ПЛК210, с панелью СП307Р по ethernet связал, всё вроде бы работает.
Но если выключить-включить питание контроллера, то при перезагрузке оного виснут все связи: контроллера с панелью, компьютера с контроллером, и компьютера с интернетом.
компьютер и контроллер (через LAN3) подключены к раутеру моему домашнему. Панель СП307 подключена к контроллеру в LAN2.
LAN4 если только втыкаю в раутер вместо LAN3 - сразу отваливается панель от контроллера. Вытыкаю LAN4 - панель тут же очухивается и продолжает нормально работать.
Ни в какой веб-кофигуратор через LAN4 не заходится.
Через УСБ тоже нормально заходится. Но точно также: если выключить контроллер и включить с воткнутым в комп УСБ - все связи начинают тупить и тормозить. Связь компа с интернетом - тоже.
В общем, не знаю куда копать. Наскриншотил разных картинок: https://1drv.ms/u/s!AsMJRAgtMUBb7Adw...wiUHB?e=ud8z0x . Если что-то ещё надо заскриншотить - напишите. Буду рад любым советам. LAN4 мне тоже очень нужен. Хочу через него OwenCloud сделать
Если я правильно понял - LAN4 вы называете порт Ethernet 4 (который по умолчанию в зоне WAN).
Т.е. у вас есть два интерфейса (LAN - мост на Eth1-3) и WAN (Eth4), которые вы настроили на одну подсеть (192.168.1.x).
Поэтому при одновременном подключении ПЛК к сети по обоим интерфейсам в данном случае возникает петля - и все описанное является ее последствиями:
https://habr.com/ru/post/419491/

Вам нужно изменить топологию сети, чтобы избежать такой ситуации.

Насчет "подключаю MicroUSB - теряется Интернет" - такое действительно бывает, когда ОС начинает считать адаптер RNDIS приоритетным и передавать весь трафик через него.