Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
Добрый день!
На сайте https://owen.ru/product/trm138 указано, что у ТРМ138 одна из функций: "регистрация на аналоговом выходе (ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В)".
Однако, в РЭ указано следующее: "При AL. t = 5 ЛУ будет работать в режиме регистратора, который существует только у модификаций прибора с ЦАП "параметр-ток".
Где неточность в РЭ или на сайте?
Здравствуйте! В РЭ не дописали, исправим. Логика регистратор работает для всех ЦАПов и У и И.