Страница 23 из 51 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 510

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pasil Посмотреть сообщение
    Добрый вечер перешел на новую прошивку СПК 100 М01 наблюдается следующая проблема при загрузке проекта с компьютера всё прогружается корректно, а при загрузке через создание загрузочного приложения и последующей загрузке через USB теряется часть отображения графических файлов хотя сами файлы в папках есть
    Добрый день.
    Да, такая проблема есть - она будет исправлена в релизной версии прошивки.

  2. #222
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, такая проблема есть - она будет исправлена в релизной версии прошивки.
    А когда примерно планируется новый релиз?

  3. #223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А когда примерно планируется новый релиз?
    В текущей ситуации, к сожалению, сложно прогнозировать сроки.
    Пока что в качестве ориентира можно рассчитывать на середину июля.

  4. #224

    По умолчанию

    Доброго дня! Проблема с часами реального времени при переходе на новую прошивку только у меня или еще кто заметил? Проявляется с 00-00 до 7 утра, (часовой пояс +7 от UTC)...... похоже на то, что во время синхронизации с ntp, часы реального времени кратковременно принимают UTC значение.... соответственно все ФБ работающие с часами реального времени глючат безбожно... Установил в контроллере часовой пояс UTC и отключил синхронизацию, работа ФБ стала штатной, но в 00-00 все равно происходит какой-то глюк. Прежде все работало без нареканий.
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 10:09.

  5. #225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Проблема с часами реального времени при переходе на новую прошивку только у меня или еще кто заметил? Проявляется с 00-00 до 7 утра, (часовой пояс +7 от UTC)...... похоже на то, что во время синхронизации с ntp часы реального времени кратковременно принимают UTC значение.... соответственно все ФБ работающие с часами реального времени глючат безбожно... Установил в контроллере часовой пояс UTC и отключил синхронизацию, работа ФБ стала штатной, но в 00-00 все равно происходит како-то глюк. Прежде все работало без нареканий.
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки и подскажите, как нам воспроизвести этот "глюк".

  6. #226

    По умолчанию

    прошивка 1.2.0131.1405, проявилась ошибка в ФБ OSCAT_BASIC.METER_STAT и OSCAT_BUILDING.TIMER_1. Схема реализации в приаттаченных изображениях. При работе METER_STAT ошибка проявляется как периодическое обнуление сохраненных значений за "день", "неделю", "месяц"...... итп итд, при работе ФБ TIMER_1 выход периодически, кратковременно, (меньше сек), принимает значение TRUE (FALSE) не смотря на то, что условия таймера соответствуют значению FALSE (TRUE).

    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.33.37.png
    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.33.04.png
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 10:39.

  7. #227

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    прошивка 1.2.0131.1405, проявилась ошибка в ФБ OSCAT_BASIC.METER_STAT и OSCAT_BUILDING.TIMER_1. Схема реализации в приаттаченных изображениях. При работе METER_STAT ошибка проявляется как периодическое обнуление сохраненных значений за "день", "неделю", "месяц"...... итп итд, при работе ФБ TIMER_1 выход периодически, кратковременно, (меньше сек), принимает значение FALSE не смотря на то, что условия таймера соответствуют значению TRUE.

    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.32.33.png
    Вы можете проверить, что при этом происходит в каналах узла OwenRTC?

  8. #228

    По умолчанию

    ............
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 11:23.

  9. #229

    По умолчанию



    как и предполагал ранее, происходит кратковременное перемещение в UTC. Активный или не активный NTP-клиент не роляет.
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 11:53.

  10. #230

    По умолчанию

    У вас в проекте, полагаю, используется OwenArchiver - наблюдаемый эффект связан с ним.
    К сожалению, в данный момент единственный вариант в данном случае (если продолжать использовать архиватор) - фильтровать значение времени, полученное из канала OwenRTC.
    Или можно попробовать получать время другим образом - например, через библиотеку SysTime.

Страница 23 из 51 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •