Сергей0308 ребята, объясню иначе, читая группой, мы читаем значения из регистров в одну точку времени. Читая по одному регистру, мы можем прочитать данные датчиков в разные точки времени.

Ну и во-вторых, лишний порт при использовании ПРМ тоже имеет роль, как в необходимости, так и в стоимости...
То есть если есть ПРМ, удовлетворяющий всем требованиям на кой использовать другой ПР и подключать по RS485 в качестве модуля ? их для этого что ли делали ?
Так об этом никто не спорит, если есть, а если нужен вариант здесь и сейчас с уникальным набором и DI и AI, DO вот я и предложил разные варианты, тот же ПР100 с RS. Читая регистры по одному, вместо группового, да мы разнесем показания во времени, но если это вентиляция или отопление, не думаю что там 500 мс будет критично, или я не прав? о каких процессах идет речь?