Цитата Сообщение от alex75 Посмотреть сообщение
как сделать инициализацию установленных аналоговых значений в контроллере в задатчик каскады.
и при изменении значения в контроллере, чтобы задатчик сам изменялся на это значение?
Я правильно понял ,что именно ЗАДАТЧИК цифровой вас интересует ,что бы он отображал значение установленное в контроллере и мог менять уставку из каскады ???
Любой задатчик не только пишет значение ,но и читает (обратная связь) значение. Чтение задатчиком происходит при запуске приложения, смене значения пользователем после записи, при обновлении экрана или при установке бита 13 регистра 9 (системный регистр) в единицу .
Есть "хитрый способ" так же - делайте Задатчик из 2 компонентов Индикатор цифровой (который читает постоянно) , а по верх его задатчик с прозрачными цифрами . Тогда вы будите видеть изменение регистра в контроллере и менять значение его из каскады .