Можно и я тупой вопрос задам - по тому, как в CDS3.5 (СПК1хх) сделать такой же быстрый опрос Мх110, как на ПЛК110 был?
Я использую библиотеки-шаблоны для Мх110. Скорость опроса отслеживаю по светодиодам на модулях. Модулей - 8 штук (один - аналоговый ввод, другие - дискретные IO) - светодиод RS-485 мигает последовательно на каждом модуле подряд (так, как я их в CDS в проект забил).
На ПЛК110, где надо все переменные модулей вносить вручную, я на опрос каждой ставил 10-15 ms - и светодиоды RS-485 на модулях дико мерцали бесконечно.
Чего я делаю не так? Уже и задачу, в которой опрос идёт, нафигачил по 5 ms, и всякие задержки между фреймами поубирал - всё равно медленно опрос идёт.
Может быть забить на шаблоны и нафигачить опрос модулей вручную, через Modbus Slave Device? И там задать время опроса для каждого регистра мелкое?

UPDAT. Блин! Да! Переписал просто на опрос регистров по 10 мсек - всё летает на ура прям! Получается, что не всегда шаблоны хороши?