Сообщение от
Tacio
Имеется ПЛК210 с подключёнными к нему модулями МВ210 без использования шаблонов. Состояние связи с модулями оцениваю по флагу xError соответствующего ModbusTCPSlave и по значению ComState этого же FB.
Если из любого модуля вытащить ethernet кабель, то флаг xError почти постоянно висит в значении FALSE, а значение ComState прыгает между CONNECTING, SOCKET_ERR, может ещё какими и в том числе на один или несколько циклов становится CONNECTED. Конечно, можно написать фильтр, но хотелось бы, чтобы CONNECTED не проскакивало.