1. ТРМ202 не может работать с 1 стоп битом по Modbus RTU:
24-06-2020 21-08-23.png
2. Нельзя считать "половинку" float - надо указать Длина = 2.
1. ТРМ202 не может работать с 1 стоп битом по Modbus RTU:
24-06-2020 21-08-23.png
2. Нельзя считать "половинку" float - надо указать Длина = 2.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)