Использовал П200 (24В) на два кондиционера полупрома через платы управления кондиционерами BMS чего-то там (управляются сухими контактами и передают состояние тоже через реле (авария, работа)), датчик использовал 50М со встроенным НПТ-3

Действительно не нужны там входы на 230В. Да, и управлять кондиционерами вкл/выкл питание тоже не очень, даже если они умеют перезаускаться... Тоже как то делали такое, так как не было адаптеров для кондиционеров.