[QUOTE=Newcomer;329284]Единственный вариант подключить датчик AZ8403 к ПР200 - это купить преобразователь RS232 в 4-20мА, если такой существует в природе. А лучше купить датчик DO-1800 с аналоговым выходом 4...20 мА, который мерит и концентрацию кислорода и температуру
Не покупайте преобразователь. Деньги возможно потратите зря. В порте RS232 при подключении используется специализируемый софт, видимо поставляемый с этим прибором. Если конечно не хотите поиграть в расшифровщика протокола... и последующем написанием своего софта для опроса прибора AZ8403.
См. стр.23 п.3 8403 Operation manual.pdf