Добрый день.
По вашей почте не найдено ни одного обращения по данной теме на support@owen.ru, а отвечать на форуме вправе любой зарегистрированный пользователь форума.
Теперь по вопросам.
1. - Почему вы так решили? Можете ли приложить какие-либо скриншоты?
2, 3. - На нашем сайте выложена как сама библиотека (см. ссылку - https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries ), так и её описание и номера портов для наших ПЛК (см. последний столбец для соответствующей библиотеки по ссылке). Номера портов для ПЛК110 М02 вами указаны верно, так же, как и в документе с сайта. По поводу вашего вопроса по входу ФБ - вы приложили ссылку на актуальное описание библиотеки, где для каждого функционального блока описаны его входные данные, где, в числе прочего, указан вход dwHandle, на который должен подаваться ДЕСКРИПТОР порта, который был открыт с помощью SysComOpen. Этот вход описан совершенно одинаково для всех перечисленных вами ФБ - SysComWrite, SysComRead, SysComClose.
4. - На нашем сайте приведены все официальные примеры https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program и библиотеки https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries для реализации нестандартных протоколов, например, опроса счётчиков Меркурий. Логики среди них нет, соответственно, вам нужно реализовывать его самостоятельно.
5. - Для ПЛК110 переход на Codesys 3.5 невозможен. Он изготавливается только с исполнительными средами Codesys 2.3, ТелемеханикаЛайт и MasterSCADA 4D. Под Codesys 3.5 из нашего ассортимента вы можете рассмотреть ПЛК210 https://owen.ru/product/plk210 , или СПК1хх https://owen.ru/product/spk1xx , если нужен экран, и не принципиальны точки ввода\вывода на борту.