Страница 21 из 51 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 510

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #201
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    После обновления прошивки СПК107 на последнюю версию контроллер в облаке имеет статус "Не на связи". И можно поподробнее рассказать о имени переменных (которые отражаются в облаке)?
    А какая версия прошивки была до обновления?
    Что именно надо рассказать об именах переменных?

  2. #202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А какая версия прошивки была до обновления?
    Что именно надо рассказать об именах переменных?
    Прошивка была 1.1.0611.1056, переменные в облако добавлялись через символьную конфигурацию...

    Вопрос касательно имен: я так понимаю в теме программы через слэш мы добавляем комментарий, который автоматичемки отражается в поле "Комментарий" символьной конфигурации. Этот комментарий и будет именем переменной? Так же немного не понятно что настраивать во вкладке "Комментарии и атрибуты"...

  3. #203
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Прошивка была 1.1.0611.1056, переменные в облако добавлялись через символьную конфигурацию...

    Вопрос касательно имен: я так понимаю в теме программы через слэш мы добавляем комментарий, который автоматичемки отражается в поле "Комментарий" символьной конфигурации. Этот комментарий и будет именем переменной? Так же немного не понятно что настраивать во вкладке "Комментарии и атрибуты"...
    По поводу отсутствия связи с облаком - обеспечьте удаленное подключение по TeamViewer, пожалуйста.
    По поводу имен переменных - да, в последней прошивке комментарий импортируется в качестве название параметра в OwenCloud.
    Во вкладке "Комментарии и атрибуты" надо поставить все галочки.

    20-03-2020 6-27-39.png

  4. #204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По поводу отсутствия связи с облаком - обеспечьте удаленное подключение по TeamViewer, пожалуйста.
    По поводу имен переменных - да, в последней прошивке комментарий импортируется в качестве название параметра в OwenCloud.
    Во вкладке "Комментарии и атрибуты" надо поставить все галочки.

    20-03-2020 6-27-39.png
    Как с Вами связаться для координации времени? Отправите контакты в личку?

  5. #205
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Как с Вами связаться для координации времени? Отправите контакты в личку?
    Напишите мне ваш контактный телефон и время, в которое вы будете доступны в понедельник, в личку, на почту или skype (всё в подписи).

  6. #206

    По умолчанию

    Добрый день!

    Заметил, что после прошивки перестала работать функция копирования файлов. Копирую на USB. Сама USB монтируется и видится. Использую так:

    VAR
    m_FileCopy: FILE.Copy;
    END_VAR

    m_FileCopy( xExecute := TRUE, sFileNameDest := '/mnt/ufs/media/sda1/U_SN111_23.03.20_10:01:36.txt', sFileNameSource := '/home/root/CODESYS_WRK/_log.txt', xOverWrite := TRUE );
    IF NOT m_FileCopy.xBusy THEN
    o_wErrors._ERR_FILE_NOT_COPY := m_FileCopy.xError;
    m_FileCopy( xExecute := FALSE );
    END_IF

    m_FileCopy.eError = ERROR_UNKNOWN.
    m_FileCopy.szSize = 0.
    на прошлой прошивке все работало, только путь к файлу был другой. ('/mnt/ufs/home/root/CODESYS_WRK/_log.txt')
    Последний раз редактировалось lazy; 23.03.2020 в 10:50.

  7. #207

  8. #208

    По умолчанию

    Версия ядра: 1.2.0131.1405
    Версия таргета: 3.5.14.30

  9. #209
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Попробуйте файл разместить в CODESYS_WRK/PlcLogic.
    Тогда в sFileNameSource будет достаточно указать имя файла.

    Upd. - хотя дело не в этом.
    Похоже, проблема в имени вашего файла - попробуйте его вместо 'U_SN111_23.03.20_10:01:36.txt' назвать '123.txt'

    Я сейчас проверил - с вашим именем файла действительно ERROR_UNKNOWN, с простым - ошибок нет, все успешно копируется.

  10. #210

    По умолчанию

    Действительно, поубирал точки и двоеточия и все заработало. Спасибо! )

Страница 21 из 51 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51